Mission 41 du 04 au 12 octobre 2008

Posté : 04 oct. 2008 21:00
par Jacques A.
Arrivée 14 h
Jacques ADDA
Philippe BRISEMUR
Xavier CAMPI
Robert CAZILHAC
Accueuil chaleureux (malgrè température polaire) par mission CALA2
14h 30 à 18h dépanage 7kv par dieseliste réussi; tuyauterie, filtres, injecteurs et pompe gelés par presence d'eau dans le fioul
à+

Dépannage

Posté : 05 oct. 2008 08:56
par jpprevit
Doit on en conclure que n'ayant pas eu la malchance d'avoir des températures négatives nous n'avons pas vu détecter cette panne.

Pour notre culture de chercheur de panne pouvons nous avoir:
1- le détail du diagnostic?
2- le déroulement du dépannage?
3- les suggestions pour que cela ne se reproduise pas. Le problème s'étant déjà produit en janvier si j'ai bien suivi.

Posté : 05 oct. 2008 09:22
par Jean-Christophe Le Floch
Un grand merci à Elie pour sa disponibilité immédiate et un résultat qui permet de sécuriser les missions hivernales.

Le CA doit en retour faire un geste pour ce dépannage express.

Jean-Christophe

Posté : 05 oct. 2008 09:40
par garde
Il serait bien de pouvoir disposer à l'obs d'une notice expliquant ce que l'on peut faire au niveau dépanage du groupe si le cas se reproduit dans l'avenir.

Posté : 05 oct. 2008 11:11
par Richard Monnerot
Il serait bien de pouvoir disposer à l'obs d'une notice expliquant ce que l'on peut faire au niveau dépanage du groupe si le cas se reproduit dans l'avenir.
Au risque de me répéter, il existe une documentation technique en ligne, qui mérite sans doute d'être améliorée, mais qui existe.
http://technique.astroqueyras.com/tech_ ... retien.htm
Les dernières informations de maintenance donnée par Dominique Menel en particulier, y sont notifiées par exemple.

Merci donc à tous de participer à la mise la à jour des ces documents de maintenance en me faisant parvenir vos suggestions.

Richard

Posté : 05 oct. 2008 12:02
par garde
Richard Monnerot a écrit : Au risque de me répéter, il existe une documentation technique en ligne, qui mérite sans doute d'être améliorée, mais qui existe.
http://technique.astroqueyras.com/tech_ ... retien.htm
Les dernières informations de maintenance donnée par Dominique Menel en particulier, y sont notifiées par exemple.

Richard
Oui, j'avais déjà pris connaissance de cette doc lors de notre séjour et j'ai mis en applications les conseils indiqués dans la notice, mais cela n'a malheureusement pas résolu notre problème. Ce qui serais intéressant, c'est de porter justement dans cette notice les détails de la réparation qui vient d'être pratiqué sur le groupe.

La doc en ligne sur internet, c'est très bien, cela permet de l'avoir constamment à jour, mais il y a un petit inconvénient, surtout pour les problèmes électriques : comment fait on si l'on n'a plus accès à internet dans la station et s'il n'y a plus d'électricité ? De plus, dépanner le groupe en ayant un portable juste à coté pour avoir sous les yeux la notice, n'est pas chose aisée ?

Il serait bien de pouvoir disposer d'une imprimante qui fonctionne à la station afin d'éditer sur papier les renseignements indispensable à connaître et mis à jour, lors d'un problème électrique qui priverais la station de la possibilité de se connecter à Internet et donc d'avoir accés à l'ensemble des mises à jours techniques.

KV7

Posté : 05 oct. 2008 14:27
par Jacques A.
Causes de la panne: extinction par arrivée d'eau vers les bruleurs,l'eau reste en suspension dans l'ensemble d'arrivée du fioule et gèle aux premiers grands froids +filtre très sale avec particules de rouille.
Causes :eau :fond de cuve mal ou pas purgé;condensation due au retour du fioule pas brulé dans le reservoir;rouille et saletés:futs très vieux dégradés.
Depannage :demontage des filtres et tuyauteries d'arrivée,degivrage à l'aide d'un petit sèche cheveux ,nettoyage du filtre,dégrippage d'un piston d'injecteur.
Mesures à prendre: en hiver faire tourner le groupe un quart d'heure par jour;remplacer le filtre,remplacer les futs par des futs neufs,acheter un sèche cheveux puissant ou mieux un degivreur thermique.
Elie est un très bon professionnel methodique precis patient ,il est illusoire de penser que nous aurions pu depanner sans son intervention,en particulier pour le dégrippage du piston.
à+

KV7

Posté : 05 oct. 2008 14:41
par jpprevit
Merci Jacques car avec ces infos on va pouvoir travailler pour changer le cours des choses.

Groupe 7,5

Posté : 05 oct. 2008 17:32
par Michel FLEURY
Bonjour,

Curieux, lors de la révision début juillet je croyais que le réservoir du groupe avait été vidangé?

Si un filtre est à remplacer à nouveau, il y a tout ce qu'il faut dans le casier AD OC à gauche de l'établi dans l'atelier, j'ai même marqué en rouge Groupe 7,5.

Michel

Entretien groupe 7,5kVA

Posté : 05 oct. 2008 17:52
par jpprevit
Rien de curieux dans tout cela, voici ce qui a été fait et cela figure dans la fiche station S 28 astéroïdes:
Groupe 4,5kVA: a fonctionné parfaitement pendant 4 heures
Groupe 7,5 kVA: 4h après une maintenance complète (préfiltre GO, filtre GO, vidange huile, filtre à huile et filtre à air colmaté).
Il faudrait réapprovisionner rapidement les pièces suivantes:
Filtre à air Référence 330170091 (MM510094)
Filtre à Gas Oil Référence 330170045(MM435190)
Filtre à huile Référence 330170209 (30A4000100)
Le préfiltre n\'a pas a être racheté car il y en a plusieurs dans l\'atelier mais voici quand même ses références:
Filtre à Gazole Référence 330170029(MM408992)
Fusible de la pompe d\'alimentation en Gas Oil Référence 1P 5x20 Référence SDMO: ENT 115131 ENTRELEC. Nous l\'avons remplacé par un 6,3A non à retardement qui était disponible ici.
Il a sauté lors de nos manips de remise en route sans le contacteur. Ce dernier est arrivé chez M. Brunet. Il a été remonté ce samedi pour l\'équipe suivante et installé dans la foulée

That's all.

pièces en stock groupe 7,5

Posté : 06 oct. 2008 10:02
par Michel FLEURY
Si on reprend mon message au CA du 27 08 à 17h04 concernant l'inventaire semaine 35 casier "Groupe 7,5" à l'atelier :

En tout y compris pièces reçues chez Jo le 23:

4 filtres à huile 330170209
5 filtres à gasoil 330170029
2 filtres à gasoil 330170045
1 filtre à air 330170550
1 relais 307020151 (pour les bougies de réchauffage)
3 bougies de réchauffage
1 clé spéciale pour le démontage des bougies.

Quant au fusible de la pompe à gasoil, SDMO de Nantes a été incapable de m'en fournir avec la référence. Réponse s'en procurer sur place chez un électricien avec le modèle.

1°) je n'avais le modèle
2°) j'ai répondu : l'électricien sur place est 50km...!

Michel

Posté : 06 oct. 2008 15:32
par Dominique Menel
Bonjour à tous et bon séjour à l'équipe en mission.

À propos de la panne du groupe, nous avions eu la même chose pendant notre mission de l'hiver dernier, à savoir un bouchon de glace d'eau dans un coude de la durite d'alimentation en gasoil (celle qui va du réservoir à la pompe).

La présence d'eau peut être due à la condensation dans le réservoir.

Il y a également une autre source d'eau que nous avions identifiée l'hiver dernier :
Durant l'hiver, la neige entre dans le local des groupes. L'entonnoir à gasoil était resté sur l'arrosoir, sous le fût de carburant en service. L'entonnoir était plein de neige. Au printemps, la neige de l'entonnoir a fondu (pas ce printemps, puisque nous avions pris la précaution d'ôter et de retourner l'entonnoir), l'eau s'est retrouvée dans l'arrosoir et un peu plus tard dans le réservoir et encore un peu plus tard à l'état de glaçon dans la durite !

Remède possible
- Raccourcir de quelques millimètres le tube métallique qui plonge dans le réservoir du groupe et sur lequel est raccordé la durite. Cela diminuerait un peu l'autonomie mais éviterait de pomper l'eau qui a décanté dans le fond du réservoir.

@+

flat field

Posté : 07 oct. 2008 03:28
par Jacques A.
Problèmes rencontrés par la mission 41 avec la Flat Field.

En prenant en charge l'instrument, on a constaté
1.Qu'il était impossible de faire la mise au point avec l'Apogee installée suivat les consignes
de la fiche technique. Méme problème avec un APN. On en a déduit et verifié que le plan
focal se trouvait se trouvait beaucoup plus à l'exterieur de la position nomnale de 55 mm.
2.Que la molette de mise au point était beaucoup plus facile à tourner que normalement..

Après discussion avec Richard nous avons examiné le dispositif de mise au point et nous nous sommes aperçus que le support du miroir secondaire avait un jeu d'une dizaine de millimètres et que le ressort central était inoperant.
Nous avons révissé le support du miroir pour faire disparaître le jeu. Il était alors possible de faire les mises au point avec les montages de la notice technique. Il faut cependant procéder à une recolimation, ce nous allons essayer de faire demain avec la méthode preconisée dans le guide technique.
http://technique.astroqueyras.com/Tech_ ... fc_doc.htm
Tout ça, se traduit par la perte de deux belles nuits d'observations.

Posté : 08 oct. 2008 17:33
par xavier campi
Hier nous avons effectué la collimation de la Flat Field suivant la méthode indiquée dans la notice technique, puis en utilisant une bille placée au sommet du Pic comme étoile artificielle. Cette collimation n'est pas parfaite mais elle a grandement amélioré la qualité des images.

En soirée (avec passages nuageux) nous avons pris quelques images test
avec l'Apogee sur la Flat Field. Sur le T62, en début de nuit, prise d'images de spectres de Wolf-Rayet avec un Star Analyser et un APN, puis Jupiter à la Webcam (trop de turbulence), et imagerie de nébuleuses planétaires au foyer avec un APN.
Actuellement il neige, mais on espère amelioration en fin de nuit et beau temps pour les deux nuits restantes.

De Richard
L'idée de fixer en "permanence" une bille au "sommet" serait une bonne idée non seulement pour la FFC, mais aussi pour le T62, même si dans ce
dernier cas, la focalisation serait "impossible" (bille trop proche compte tenu de la focale du T62).
Xavier peux tu developper ta procedure d'installation de cette bille?

De Xavier Campi
PLACEMENT DE L'ETOILE ARTIFICIELLE

Pour une installation "fixe" il faudrait sceller la bille sur un rocher. Pour le moment, on l'a juste posée sur le sol. Voici quelques images.


Image

Image

Image

derrieres nouvelles

Posté : 10 oct. 2008 13:28
par Jacques A.
UNe très belle nuit
Après avoir remis en etat astronomique la coupole Ash dom (reglage et collimation FF) Xavier et Philippe ont pu enfin profiter de leur travai, images U9000 et APN sur Iris,America,M52...
Sur T62 Avec Robert suivi 6heures de variable VO460 Pers bien reussi.
La veille X et P ont fait une moisson de spectres avec star analyser.
Coté toilette le confort laisse à desirer, côté bouffe ça va très bien.
Des nuits de &10 à12 heures c'est super, Nous nous preparons pour une belle nuit avant départ demain matin.
à +
Jacques A.

Et encore plus de photos ici :
http://astrosurf.com/pixiel/missions41saintveran08.htm
Robert Cazilhac
----------------------------------
Les débats suivants concernant le GE 7.5kvA ont été déplacés ici
http://membres.astroqueyras.com/viewtopic.php?t=730